Сергей 2010-08-11 09:31:24 |
Здравствуйте. Я купил дизельный котел китурами 13. Могу ли я поставить к нему насос грундфос альфа 2. Спасибо. |
|
Добрый день, Сергей. Да, поставить насос грундфос альфа 2 к котлу Kiturami 13 можно. Также можно поставить и более дешевый насос, т.к. управление насосом идет циклически и управляется котлом. С уважением, сервисный центр |
|
|
Nike AbelN 2010-08-23 08:45:00 |
Как поступать с клеммными разъемами, которые имеются внутри котла Kiturami Turbo 17M и не подсоеденены? Их необходимо подключить к какому-то оборудованию или можно не использовать при подготовке и запуске котла. С уважение Абельдяев Н. Ф. |
|
Добрый день, Nike AbelN. В котле Kiturami turbo 17R не задействовано два разъема. Один разъем расчитан на работу с нагревателем, который раньше монтировался в топливном фильтре (сейчас не поставляется). Второй разъем предназначен для подключения сигнала от фирменной ёмкости и подает сигнал при критическом минимальном объеме топлива. С уважением, сервисный центр |
|
|
Касым 2010-10-03 00:18:39 |
Здравствуйте. Я купил турбо 17R, могу ли я приобрести более подробную инструкцию по установке и подключению котла самостоятельно или для этого исключительно необходимо пользоваться услугами специалистов и где?... |
|
Добрый день, Касым. Вы можете самостоятельно установить котел если вы имеете соответствующую квалификацию. Все данные по установке котла вы можете посмотреть в паспорте котла. С уважением, сервисный центр |
|
|
ольга 2010-11-09 13:21:10 |
здравствуйте,подскажите,какова должна быть высота трубы,выходящей в стену,от земли?(КОТЁЛ КИТУРАМИ 13R) |
|
Добрый день, Ольга. Высота должна быть не менее 1,5м. С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2010-11-19 18:14:43 |
Подскажите пожалуйста купили кател Kiturami KI-C30G там есть не подключеные провода: например Датчик крыщки, OIL indekator куда их подключать подскажите пожалуйста |
|
Добрый день, Алексей. KI-C30G - это маркировка трансформатора. Используйте красный и белый провод (+-), для подключения комнатного термостата, желтый и зеленый провод с надписью "ручка открывания двери", для подключения циркуляционного насоса. Остальные провода не используются. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Дмитрий 2010-12-23 15:11:08 |
Здравствуйте. китурами турбо 21Р. Как подключить к котлу циркуляционный насос? |
|
Добрый день, Дмитрий. Циркуляционный насос устанавливается на обратный трубопровод, питание на насос берется из котла (желтый и зеленый провод подписанный "ручка закрывания двери"). С уважением, сервисный центр |
|
|
Алексей 2011-01-13 12:40:55 |
Подскажите, сейчас подключаем котел Kiturami turbo 30r - осталась "лишняя" пара проводов обозначенных как OIL SENSOR - в инструкции про них ничего. И ещё - рекомендуют ставить дополнительный фильтр для солярки от КАМАЗа...но я не понял какой - грубой или тонкой очистки? |
|
Добрый день, Алексей. "Лишняя" пара проводов нужна только для работы с фирменной емкостью, предназначена для сигнализации о низком уровне топлива. Естественно речь идет о фильтре тонкой очистки для экономии денежных средств, т.е. более редкой замены фирменных фильтров. С уважением, сервисный центр |
|
|
евгений 2011-01-19 13:56:29 |
добрый день купил китурами KRM 30R можно запустить только один контур на отопление с тосолом горячия вода из другого источника |
|
Добрый день, Евгений. Естественно, контур ГВС и контур отопления независимы друг от друга. С уважением, сервисный центр |
|
|
Михаил 2011-01-24 15:25:30 |
Здравствуйте. Собираюсь приобрести котел Китурами турбо 13R. Подскажите есть возможность установки топливного бака ниже уровня горелки, допустим если заменить штатный топливный насос или поставить дополнительный? Если это возможно, то подскажите какое оборудование для этого необходимо. (бак планируется разместить на расстоянии 2 метра по горизонтали и на 1,5 метра ниже). |
|
Добрый день, Михаил. Установка топливного бака ниже уровня топливного насоса требует тщательной герметизации всех соединений. Малейший подсос воздуха ведет к завоздушиванию системы и остановке котла. Один из вариантов - накопительная емкость находится ниже уровня топливного насоса. Расходная емкость находится выше уровня топливного насоса. емкости между собой соединены перекачивающим насосом (электрический, механический). Если нет возможности установки расходной емкости соблюдайте все рекомендации описанные в паспорте котла (длину, диаметр, материал топливопровода). С уважением, сервисный центр |
|
|
Марина 89272738108 2011-03-24 09:58:49 |
У нас новый котел WORLD5000 16R.Для монтажа газовики требуют купить газоанализатор,стабилизатор напряжения.Мы прочитали в паспорте,что стоит датчик контроля утечки газа,в интернете нашли,что в этом котле уже стоит газоанализатор в плате контроллера.Так нужен или нет газоанализатор? |
|
Добрый день, Марина. Наличие этого газоанализатора даст возможность получить индикацию об аварии или утечки газа внутри котла. Этот газоанализатор не обеспечивает определение утечки газа во всей котельной. С уважением, сервисный центр |
|
|
Артур 2011-04-11 15:26:28 |
Здравствуйте! У меня котел Kiturami Turbo 30. Подключил насос Grundfos (желтый и зеленый провода), а у насоса есть еще разъем заземление. Что с ним делать? |
|
Добрый день, Артур. С ним ничего делать не надо (если хотите можете подключить отдельным проводом к контуру заземления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Валерий 2011-05-16 14:29:19 |
Здравствуйте. Приобрел зимой котел Kiturami Turbo 30R а инструкцию по установке в котле я не нашел. Специалисты в нашу глубинку ни едут. Просьба выслать описание подключения со схемой. Заранее благодарю. |
|
по e-mail
|
|
|
Александр 2011-06-20 18:59:59 |
Добрый день! Купил котел Kiturami Turbo 30R. В инструкции не указано к какому топливному шлангу надо подать топливо, а какой сливной. Просьба подскажите. |
|
Добрый день, Александр. На топливном насосе нарисованы два треугольника: один показывает вход топлива, второй выход. Увидеть можно убрав с боковой стенки котла пластиковую вставку. С уважением, сервисный центр |
|
|
Shahtinka 2011-07-04 13:12:07 |
есть ли в китурами турбо 13R топливный насос и если есть то с какой глубины может забирать топливо |
|
Добрый день, Shahtinka. Насос топливный есть. Топливо может забрать из глубины 2,5м при обеспечении должного уровня герметизации топливопровода и соблюдения диаметров (проще поставить расходную ёмкость и перекачивающий насос из накопительной ёмкости, что обеспечит надежность в работе). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2011-08-15 17:34:32 |
На китурами 30 обязательно ставить циркуляционный насос на обратку или можно установить только на подачу отопления на 2 этаж |
|
Добрый день, Виталий. Все зависит от инженерного решения вашей системы отопления (единственное, второй этаж может отапливаться быстрее после установки циркуляционного насроса на ветку второго этажа, 1 этаж может остаться холодным - возникнет сложность при балансировке между этажами). С уважением, сервисный центр |
|
|
Виталий 2011-08-16 13:35:27 |
Можно ли на первый этаж запустит китурами KRM30 без циркуляционного насоса а на 2 этаж на выходе отопления поставить циркуляционный насос |
|
ответили |
|
|
Роман 2011-08-25 07:13:58 |
Turbo 30r подходит ли этот котел если выводить дымоход через дымоходные колодцы (5шт.) |
|
Добрый день, Роман. Конечно, это возможно. Температура отводных газов 175-178оС. С уважением, сервисный центр |
|
|
Василий 2011-09-07 10:33:23 |
Добрый день! Собираюсь монтировать котел Turbo13 на жидком топливе с баком Kiturami 200л. На баке только отводная труба с краном для подачи топлива в котел. Что делать с обатным патрубком топливного насоса? Можно ли его просто "заглущить"? |
|
Добрый день, Василий. В Turbo13 обратного трубопровода не существует, там только подающий провод (или вы неправильно назвали марку котла). С уважением, сервисный центр |
|
|
Валера 2011-09-08 23:45:57 |
Добрый день! Установил котел Turbo r 17 Подключил циркуляционный насос но он не включается предохранитель целый в чем может быть причина и вообще когда он должен включиться??? |
|
Добрый день, Валера. Циркуляционный насос в котле работает циклическим образом. При достижении заданной температуры включается, выбрасывает порцию воды из котла и сново выключается. Проверьте наличие напряжения, подключив на провода контрольный прибор или электролампочку на 220В. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2011-09-13 04:30:46 |
Подскажите пожалуйста схему обвязки двух котлов Kiturami KSG 150R. Спасибо. |
|
Дорбрый день, Александр. Обвязка котлов определяется проектной документацией. С уважением, сервисный центр. |
|
|
Василий 2011-09-14 15:33:32 |
Добрый день! Уточнение по вопросу, ранее отправленному в ваш сервисный центр (2011-09-13 12:09:18). Котел именнто Turbo13, в инструкции обратный трубопровод никак не упоминается, но изучая топливный насос котла я обнаружил на насосе партубок обратного трубопровода (фланец для гибкого шланга), вот с этим патрубком у меня и возник вопрос - вдруг после включения из него начнет вытекать топливо? |
|
Добрый день, Василий. Вышлите фотографию того, что вы называете патрубком на электронный адрес: teplotehnika-market@yandex.ru или напишите свой номер телефона для связи. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2011-09-16 11:10:03 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие можно установить радиаторы отопления для котла Китурами KRM70, если он установлен в здании ангара, площадью 297 кв.м. и высотой потолков 5-6 метров? Спасибо. |
|
Добрый день, Сергей. Радиаторы можно установить любые. Колличество секций расчитывается теплотехником в зависимости от мощности котла, теплопотерь помещения и желаемой температуры в помещении. С уважением, сервисный центр |
|
|
геннадий 2011-09-16 22:31:44 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли на котле Китурами 21R не задействовать систему ГВС вообще? И надо ли глушить выходы ГВС на котле? |
|
Добрый день, Геннадий. Если вам не нужен теплообменник ГВС, никаких заглушек не надо. С уважением, сервисный центр |
|
|
Александр 2011-09-17 11:47:29 |
Добрый день. Скажите какие надо соблюсти градусы при прокладке труб системы отопления Ленинградка |
|
Добрый день, Александр. При проектировании системы с циркуляционным насосом никакие градусы не нужны. Напоминаем, что мы отвечаем на вопросы связанные только с котлами Kiturami. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2011-09-24 20:54:07 |
Здравствуйте, подключен расширительный бак по схеме в паспорте, на высоте 1.3м от верхней крышки котла. В баке происходит интенсивная циркуляция воды.(из обратки поступает в бак, в подачу засасывается). подскажите пожалуйста, в чем причина? Как лечить? P.S. задействован только контур отопления, расширительный бак заполняется вручную. |
|
Добрый день, Сергей. Установите бак закрытого типа, сделайте закрытую систему, вся система заработает нормально и бесшумно. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2011-09-25 22:23:15 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Купил дизельный котел TURBO-13R. Котельная пристроена к дому. В котельной не предусмотрен дымоход. Могу ли я использовать дымоход FF-Китурами, и какие к этому дымоходу нужны комплектующие? Где купить в Краснодаре? И сколько стоит? спасибо. |
|
Добрый день, Павел. Дымоход для котлов изготовляется индивидуально жестянщиками, ведь установка котла не лимитирует расстояний до стен. Каждый дымоход чисто индивидуален. Во многих специализированных магазинав в свободной продаже есть дымоходы изготовленные из нержавеющей стали любых диаметров, длин с различными комплектующими (опоры, грибки, отводы). Также продаются дымоходы с утеплителем (труба в трубе). По поводу приобретения вы можете обратиться в справочную службу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Константин 2011-10-03 00:30:31 |
Котел турбо 17. Можно ли залить в него антифриз или смесь воды и антифриза например 1/2 или 1/3? Антифриз желательно на пропиленовой основе. |
|
Добрый день, Константин. Это возможно, единственное учтите, что коэффициент передачи тепла несколько снизится. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2011-10-05 23:52:45 |
Здравствуйте, у меня котел TURBO-13R, Могу ли я использовать упрощенный дымоход, т.е. труба 1 метр вверх над котлом, поворот на 90 градусов, еще одна метровая труба с выходом на улицу, наконечник. Как это повлияет на работу котла? Или лучше после выхода на улицу продолжить дымоход вверх? И если нужно, то на какую высоту? СПАСИБО. |
|
Добрый день, Павел. Такого дымохода вполне достаточно, если у вас он выходит на открытую территорию. Главное, чтобы дымоход не задувало. Сделайте наклон дымохода от котла вниз на 1-3 градуса, чтобы в котел не попадал конденсат или дождь. С уважением, сервисный центр |
|
|
Павел 2011-10-06 00:02:49 |
Здравствуйте. Ёмкость с соляркой расположена на улице. Установить в помещении нет возможности. Ёмкость естественно будет утеплена, на зиму будет залит реагент антигель. От ёмкости к котлу будет проходить медная трубка. Хочу её пустить по трубе отопления для подогрева топлива. Труба металлопластиковая, длина соприкосновения около 1,5 метра. Достаточно ли этого для нагрева топлива? |
|
Добрый день, Павел. Длина соприкосновения нормальная, если бы была больше хуже бы не было. С уважением, сервисный центр |
|
|
евгений 2011-10-08 15:11:42 |
добрый день подскажите пожалуйста . ...при подключении насосной станции WILO er-3 требуются пускатели на двигателя ??? |
|
Добрый день, Евгений. Напишите какая мощность этих насосов. До 600Вт никаких пускателей не надо, если мощность насосов больше 600Вт ставятся магнитные пускатели. С уважением, сервисный центр |
|
|
михаил 2011-10-09 17:02:49 |
как подключить цырк. насос к котлу кутурами |
|
Добрый день, Михаил. У каждого котла есть пара проводов специально для подключения циркуляционного насоса, обозначенные "ручка открывания двери" - это провода для циркуляционного насоса. С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2011-10-10 07:45:07 |
Здравствуйте. Котел Kiturami KSOG-70R с горелкой Turbo-70R. 1.У него, кроме провода с вилкой и 2-х проводов для присоединения термостата, есть еще два синих провода с этикеткой «Ручка закрывающая дверь 220В», но в инструкции о ней ни слова. Куда их подсоединять? Можно ли их не задействовать? (У меня два котла и циркулязационный насос подключен независимо. 2. В инструкции нет норм.схем подключения. Подскажите, снабжена ли данная горелка топливным насосом или его необходимо докупать (тогда какой?). Если топливный насос встроен в горелку, то на какой высоте от нее должен устанавливаться топливный бак. Если есть возможность, вышлите, пожалуйста, на e-mail схемы и инструкции по монтажу котла. |
|
Добрый день, Сергей. ответили по e-mail |
|
|
Павел 2011-10-18 21:38:34 |
Здравствуйте. Потключая кател китурами turbo-21r возник вопрос по потключению к топливу. Шлангов 2 куда предназначен второй выход что с ним делать. Зарание спасибо. |
|
Добрый день, Павел. Откройте паспорт котла, там указаны все методы подключения к топливной ёмкости (Один шланг подающий, второй - обратка). С уважением, сервисный центр |
|
|
Олег 2011-10-19 15:27:47 |
Здравствуйте! В котельной по проекту предусмотрена установка 2-х газовых котлов KSOG-150R. Из котельной необходимо вывести сигналы аварии по всем параметрам работы котельной на диспетчерский пульт, в т.ч. заложены в проекте сигналы об аварии с каждого котла. Подскажите как нам осуществить проектные решения? |
|
Добрый день, Олег.
|
|
|
Роман 2011-10-23 17:54:37 |
Рекомендуется ставить камазовский фильтр, на турбо30. достаточно ли мощности насоса для прокачки двух фильтрующих элементов ФТО. возможна ли установка другого ФТО и требуется ли это? |
|
Добрый день, Роман. Мощности насоса вполне достаточно для прокачки камазовского фильтра, возможна установка и других фильтров. Главное обеспечить подачу очищеного топлива в котел. С уважением, сервисный центр |
|
|
Максим 2011-10-23 18:50:29 |
Как регулировать воздушную заслонку в Китурами 21 по цвету пламени, стекло синее, как не регулируй его цвет не меняется. Сейчас открыл наполовину. |
|
Добрый день, Максим. Регулировку нужно производить при наружном расположении горелки (вне котла). Пламя должно быть коротким, реактивным и на весь объем стабилизирующей трубы (длина пламени примерно 12-15см). С уважением, сервисный центр |
|
|
Юрий 2011-10-24 00:56:22 |
добрый день, подскажите пожалуйста как установить бак для топлива на улице за стенкой котельной и какое необходимое доп. оборудование надо приобрести для этого подключения. спасибо |
|
Добрый день, Юрий. Расширительный бак монтируется за стенкой. Желательно утеплить бак. Зимой применять антигель или в целях борьбы с загустеваниеем топлива добавлять керосин 20-30%. Идеально когда дно ёмкости находится на одном уровне с топливным насосом котла. Подключение делается с боковой стенки на высоте 3-5см от днища ёмкости. Материал можно применять самый разнообразный, не разрушающийся при контакте с топливом. Рекомендуем ставить также дополнительные фильтры (фирменные, автомобильные и т.д.). С уважением, сервисный центр |
|
|
дмитрий 2011-10-24 23:15:06 |
Турбо 13 дизель. для чего нужна пара проводов с надписью "для какой-то двери 220 v" видимо не правильно перевели!? Спасибо |
|
Добрый день, Дмитрий. Эти провода предназначены для подключения к циркуляционному насосу, который работает циклически. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Анастасия 2011-10-27 06:13:59 |
Здравствуйте! Поскажите пожалуйста, устанавливаем котел KITURAMI KRM-30R в отдельном помещении, в схеме нет никаких рекомндаций по поводу дымохода. В данном котле внутренний выход 80, а снаружи 200. Как правильнее сделать дымоход? Возможно сделать переходник с 210 на 150(диаметр 200 и 10 на то, чтобы поставить сверху), а далее все трубы по 150? Или надо 200 обкатать и вставить внутрь? И достаточно ли 150 или нужен размер трубы больше чем выход? Заранее спасибо! C уважением, Анастасия |
|
Добрый день, Анастасия. Заужение не рекомендуем, случай сложный. Рекомендуем вызвать специалиста по вентиляции. С уважением, сервисный центр |
|
|
Станислав 2011-10-30 22:56:00 |
Китурами 17 турбо. Допустимо ли подключение двух цирк. насосов к котлу? 1 й, рабочий, на обратке, 2й теплые полы. |
|
Добрый день, Станислав. Обычно на теплые полы циркуляционный насос включается на постоянной основе. Если если хотите можно включить в параллель к первому насосу. С уважением, сервисный центр |
|
|
Станислав 2011-10-30 22:56:03 |
Китурами 17 турбо. Допустимо ли подключение двух цирк. насосов к котлу? 1 й, рабочий, на обратке, 2й теплые полы. |
|
Федор 2011-11-01 20:27:56 |
котел турбо21 два топливных шланга,топливный бак на уровне топливного насоса можно ли заглушить обратку топлива? или необходимо завести его в бак? |
|
Добрый день, Федор. Конечно, только назад в бак (при заглушивании получите поломку насоса и затопление топливом всей котельной). С уважением, сервисный центр |
|
|
Сергей 2011-11-02 13:19:36 |
Добрый день! Нужна ваша помощь, подскажите как отрегулировать подачу воздуха и топлива, на какие параметры нужно операться? Или в заводские настройки лучше не вмешиваться? Котёл Кетирами turbo 21R, первого пуска ещё не было. |
|
Добрый день, Сергей. Вероятнее всего в котле уже выставлены заводские настройки. Необходимо безприпятственно подать топливо, обеспечить дымоудаление, обеспечить стабильное электроснабжение. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Алексей 2011-11-04 11:48:11 |
Здравствуйте! Подскажите какие ограничения имеются на провод идущий к блоку управленя и какое на нем напряжение? |
|
Добрый день, Алексей. Нужна более подробная информация (вас интересует провод для выносного комнатного термостата?) С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей Мамышев 2011-11-09 04:42:43 |
Добрый день! приобрел дизельный котел 200R, при монтаже обнаружил что не все провода подписаны, и не хватает проводов для подключения: как подключить датчики, что за провода на открытые двери. В паспорте про это ни чего нет. Где можно взять более детальную схему подключения датчиков? тел. 89130591022 |
|
Добрый день, Андрей Мамышев. позвонят
|
|
|
Василий 2011-11-15 16:25:51 |
Здравствуйте! приобрел дизельный котел Turbo 17R. Бак с соляркой будет находится в котельной и располагаться на 1 м выше котла, высота самого бака 60см (горизонтальный). Топливозаборник поплавковый заходит в бак сверху, длина трубопровода от бака до котла 2 метра. Вопрос: хватит ли у насоса, который стоит в котле, сил при первоначальном пуске, чтобы всосать солярку через верх бака или нет? |
|
Добрый день, Василий. Заполнить фильтр и топливную систему должны вы а не насос. С уважением, сервисный центр |
|
|
Андрей 2011-11-19 19:31:42 |
Купил двухконтурный Kiturami 21turbo,в магазине к нему продали вертикальный бак с выходом для одной трубки.Что делать, можно ли его использовать или искать горизонтальный духтрубочны? |
|
Добрый день, Андрей. Необходимо соединить через тройник обратный трубопровод с подающим трубопроводом и можно нормально эксплуатировать ваш бак. С уважением, сервисный центр |
|
|
Дмирий 2011-11-27 22:19:29 |
Котел 17R / Возможно ли одновременное подключение ( параллельное) двух пультов управления ? Дом около 200 м2, и не во всех комнатах одинаковая температура ( разница в 2-3 градуса). |
|
Добрый день, Дмитрий. При использовании двух и более пультов управления проблема решена не будет (доминировать будет пульт который видит более высокую температуру). Необходима балансировка отоплением. С уважением, сервисный центр |
|
|
виктор 2011-11-28 00:44:41 |
добрый день котел 17R turbo подскажите максимальную длину дымохода если дымоход устанавливать горизонтально. |
|
Добрый день, Виктор. Максимальная длина дымохода 4-6м без поворотов. С уважением, сервисный центр |
|
|
Роман 2011-12-02 13:58:33 |
17 R горелка не запускается без датчика температуры. В продаже датчиков нет. Есть ли возможность запустить без датчика? |
|
Добрый день, Роман. Без датчика запустить нельзя (только сымитировав датчик можно запустить котел, но это очень опасно). С уважением, сервисный центр |
|
|
Maxim 2011-12-04 18:12:47 |
Устанавливаю котел 17 R, расположен на первом этаже здания, с обогревом последнего а так же второго этажа. Вопрос, обязательно ли устанавливать (расширительный бак, группу безопасности и циркуляционный насос), при высоте стояка 3 метра. Дом площадью 150 м2, (длинна трассы 100 метров). Систему планирую сделать замкнутую. Со слов продавца, а так же консультанта, последний уверяет, что котел укомплектован необходимым для работы оборудованием. |
|
Добрый день, Maxim. Расширительный бак обязателен, его емкость зависит от объема системы. Группа безопасности также обзательна, для предотвращения случайных аварий и выхода из строя оборудованпия. Циркуляционный насос также необходим для равномерного прогрева всей системы отопления (циркуляционным насосом котел комплектуется отдельно в зависимости от объема и высоты системы отопления). С уважением, сервисный центр |
|
|
Слава 2011-12-10 12:23:15 |
Здравствуйте. купил котёл киторами (30R) . но незнаю как он работает от центрального водоснобжения. подскажите могу ли я подцеиденить холодную воду на примую к котлу учитывая что давление в системе водосеобжения 5 бар. ???? котёл 2IN1 горячая вода и отопление. |
|
Добрый день, Слава. Если есть возможность установите редуктор давления, отрегулируйте его на 2,5бар и уверенно пользуйтесь ГВС. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2011-12-23 20:36:32 |
вопрос к спецам.поставили мне котёл китурами 13 турбо.на дизельном топливе. так вот вопрос в следующем.установлен дополнительный насос к этому котлу.куда его подключить имеется ввиду питание насоса.можно на постоянную работу его включить?или есть какие нибудь отдельные провода от котла.был подключен к проводам на которых написано OIL SENSOR.но насос не работает.его включил на прямую работает как ураган. что посоветуете??? |
|
Добрый день, Сергей. Циркуляционный насос подключается к желтому и зеленому проводу (ручка открывания двери). Провода OIL SENSOR предназначены для подключения фирменной ёмкости (для сигнализатора уровня). С уважением, сервисный центр |
|
|
Roman 2011-12-25 21:05:13 |
Здраствуйте . У меня газовый настенник world 3000.Двух этажный дом .Схема такая , на второй этаж из котла подача и обратка 32 труба , на втором этаже развлетление на два крыла . Левое крыло 32 труба , два радиатора ,+ теплые полы первого этажа питаются от левого крыла . На теплых полах как положено : насос , трехходовой кран , коллекторы. Далее правое крыло 25 труба 28 метров на ней 6 радиаторов . Работает все отлично кроме последнего радиатора на правом крыле . Вопрос можно ли поставить насос на правом крыле на подаче ? На обратке боюсь ставить по причине что насос может передавить обратку левого крыла . И еще будет ли лучше если я насосы что на обратке что на полах подключу к котлу . Понимаю что со схемой начудил мож что советуете . Система двух трубка . К радиаторам труба 20 . Спасибо. |
|
Добрый день, Roman. Прежде чем ставить насос попробуйте сбалансировать левое крыло путем уменьшения подачи на первые радиаторы, добиться движения теплоносителя через последний радиатор. Насос можно ставить хоть на подаче хоть на обратке. Насос для теплых полов подключать к котлу не стоит. С уважением, сервисный центр |
|
|
сергей 2011-12-28 17:51:11 |
вопрос к спецам.поставили мне котёл китурами 13 турбо.на дизельном топливе. так вот вопрос в следующем.установлен дополнительный насос к этому котлу.куда его подключить имеется ввиду питание насоса.можно на постоянную работу его включить?или есть какие нибудь отдельные провода от котла.был подключен к проводам на которых написано OIL SENSOR.но насос не работает.его включил на прямую работает как ураган. что посоветуете??? Вы меня наверное не правильно поняли.дополнительный насос для топлива kp-6 куда нужно подключить?и может ли он работать постоянно. |
|
Добрый день, сергей. ответили по телефону |
|
|
Виталий 2012-01-05 21:53:17 |
Возможно ли полноценное использование котла на дизельном топливе 35кВт с бойлером косвенного нагрева. Т.е управление работой котла по температуре в бойлере.Дело в том, что летом он будет использоваться для горячего водоснабжения гостевого дома. |
|
Добрый день, Виталий. Конечно можно. Все необходимые установки есть на выносном комнатном термостате. С уважением, сервисный центр
|
|
|
Максим 2012-01-24 16:43:33 |
для чего нужен штекер двойной сине-красный... |
|
Добрый день, Максим. этот штекер предназначен для подключения нагревательного элемента, который устанавливался в топливный фильтр и подогревал топливо (сейчас не комплектуется). С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-01-26 12:32:08 |
Добрый день ! установил котел Китурами Турбо13,все сделал по схеме,поставил насос на о братку перед котлом.Вопрос нужен ли второй насос на теплые полы.Если да то куда его лучше поставить,и не будет ли он заглушать первый.как его подключить если на прямую то он будет работать постоянно а я как понял первый работает не все время |
|
Добрый день, Евгений. Установка второго насоса зависит от площади теплых полов (если площадь маленькая устанавливать второй насос не надо, если большая площадь то устанавливается трехходовой клапан и циркуляционный насос, насос включен на постоянку). С уважением, сервисный центр |
|
|
Евгений 2012-01-27 08:38:33 |
Доброе утро! Общая площадь теплых полов 45 квадратных метров.По периметру 6 радиаторов (система ленинградская). Хватит ли мощности данного котла Турбо 13 при стандартном насосе для прогрева пола? К теме: Нужен ли второй насос на полы? Данный вопрос задан в связи завершения работ по отопление дошел до коллектора. |
|
Евгений 2012-01-27 08:46:16 |
Забыл дописать общая площадь помещения отопления 90м2 высота 2800мм. |
|
Евгений 2012-01-27 08:49:27 |
Эх склероз толщина стен 500мм |